PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   新做的氣密窗有漏水痕跡 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1210852)

狠角色 2024-11-06 04:39 PM

速利康至少補好補滿
然後裝框旁防水漆塗滿
再不行就是就是水泥牆面有裂
而且是裂在看不到的很遠的地方

oodin. 2024-11-06 05:41 PM

舊框套新窗
一定有用到電動切割工具吧?

原本就有的裂縫
再加上高頻率振動
這樣不難想像吧

0926867860 2024-11-06 06:10 PM

引用:
作者alpha
最近剛好遇到類似問題,給你參考。

室內重新裝修、氣密窗外還有遮雨棚。平常下雨沒事,但有一次連日下雨稍微有點滲水。請氣密窗師傅來看是否矽利康沒打好,結果問題在於樓上含水量高往下滲,是外牆防水問題。

舊窗框與水泥接合區塊的外部滲水,已經是台灣大部分住宅的通病了
窗框外做一圈防水應該可以隔絕,有些就算沒明顯滲水的,久了內部反而出現發霉

然後矽利康通常只能擋新舊窗框接合處,水泥可以當作會呼吸的皮膚,矽利康不適合水泥滲水處理

SFL 2024-11-07 11:50 AM

引用:
作者0926867860
我原本是想如果新框有完整用矽力康填縫好,就算舊框在切割時受到震動造成些許裂痕,有新框包覆後是不是水仍應該隔離在外面,看來真的是可能是外牆壁面的裂痕導致水滲入室內。

16:9 2024-11-07 11:55 AM

所以房子老也不是換窗就解決了 :ase

aniceperson 2024-11-07 01:52 PM

我在原本的窗框也漏水也有點壁癌
之後外面再做一個突出去的氣密窗
可以防水、隔音、防風雨、擺盆栽,做大一點的話,還可以擺冷氣室外機

特別是防風雨很有感
我這窗戶再頂樓,我房子又位在風口
東北季風吹的時候,就是呼呼叫,然後整個窗戶會震
裝了突窗之後,兩層隔音,之前強颱也幾乎沒風聲
也不怕風雨灌進來,更不怕吹破窗戶 (要破也先要把突窗吹破)

n_akemi 2024-11-07 03:20 PM

引用:
作者SFL
想請問業者說法是否合理?
壁癌是隨著不斷漏水造成混凝土劣化分解而發生,所以不會因為才剛施工就造成壁癌。

而因為新窗是採用不拆除舊窗的方式安裝,所以照理說漏水方式並不會改變。
但考量新框與舊框疊合問題,致使出水處移位也在合理的範圍。

也就是說,原本舊窗底空隙漏水的情況比窗框周邊滲水還嚴重,而使您忽略了問題。
所以承商的說法並無不妥,但鄙人認為這問題施工前就能知道,當下就該應告知消費者。


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是01:41 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。