EAC212 2021-03-22 10:41 PM

引用:
作者cys070
他講這個其他人施工也可能碰到
那個不知道他鑽孔打膨脹螺絲沒弄好鬆
還是磁磚後面是紅磚牆
這種鬆動機率高,紅磚牆不太適合這樣用
那臉盆若有立柱支撐可能就還能撐,不過可能根本沒有就靠那兩隻

是.. 其他人施工也可能碰到,我相信...因為兩光工人太多了..
鑽頭尺寸拿錯.是最大可能,你看下方留言..
且我看過的新安裝洗手抬都是同一人作業,
我沒看過那種有別人先鑽好孔後打進壁虎再叫別人接手裝洗手�^的,
你看過這樣做的嗎?
而且它孔是鑽斜的..你看影片第二根壁虎斜的很明顯。
而且要拆螺母.
再多上二顆螺母逼緊就好,還在那裡切一字?!! :think:

cys070 2021-03-23 10:57 AM

引用:
作者EAC212
其實你要講他做工粗心隨便也是
不過他講的補救方法下面那些說用木筷或是牙籤的也是很糟糕xd

xx123 2021-03-24 10:43 PM

1. 水電龍哥該片的施作面就是紅磚牆 . 磁磚上遺留的紅磚粉末就告訴人了

2. 兩隻水平壁虎一隻釘得鬆落落的 . 另隻釘得有點緊 = 就是倒楣打到水平磚縫

3. 物理破壞力能在連續衝擊狀態下 . 將連續尋找最脆弱的點進行破壞 ~ 如水力 . 風力
鎚鑽震動類似流體衝擊 . 力能作用並不持續所以不集中 . 鑽尾震幾下便尋找弱點幾次(鎚鑽之所以鑽水泥快 . 既因此力能連續衝擊設計)
接觸脆弱磚縫邊緣擦過質地堅實的紅磚頭 . 既因軌道效應(鑽身沒破壞力便形成軌道)往脆弱磚縫勇往直前 + 磚縫水泥破碎問題
所以打出來的壁虎是歪的 + 尾端膨脹無效就鬆落落的 ...... 神仙來打都一樣
除非神仙能把鑽尾幾何與鑽機力能型式的物理原則掰反
或把震動關了 . 用洗洞的 . 洗到手腳發軟 ..... 包你膨脹螺絲每一隻都釘直直不鬆垮垮的

4. 不鏽鋼貴 . 不管啥製品都有偷料的可能
購入不鏽鋼壁虎可以帶著游標卡尺去 . 壁虎的桿徑 . 套管徑 . 膨脹徑都可以量
我碰過同規3分壁虎 . A螺母鎖不進B螺桿的問題 . 一量桿徑差0.1
如影片中壁虎套管緊貼孔洞 . 卻與螺桿間隙過大 .... 這不尋常
強鎖之下 . 套管前端會因螺母壓力成開喇叭頭或壓毀 . 後端則膨脹不多

5. 塞筷子牙籤釘類都是偏門方法 . 對磁磚孔洞邊緣壓迫增加磨擦力而已 .....
膨脹螺絲伸入牆體因尾端膨賬的抗拉拔力不濟事
磁磚孔洞邊緣一破 . 洗手檯就鬆了 (還不會掉下來) ........

seachild 2021-03-24 11:11 PM

我最近就鑽了一個孔要打2分膨脹白鐵壁虎
拿了支小一號的水泥鑽尾打下,結果,洞太䯷連敲都不用,抽插自由@@
我想過,塞水泥或塑鋼土填滿重打,這樣可行吧?
另請問,孔會過大,會不會是我用鎚鑽的方式不對,以前拿電鑽開震動並沒這問題

bluse 2021-03-24 11:29 PM

引用:
作者seachild
我最近就鑽了一個孔要打2分膨脹白鐵壁虎
拿了支小一號的水泥鑽尾打下,結果,洞太䯷連敲都不用,抽插自由@@
我想過,塞水泥或塑鋼土填滿重打,這樣可行吧?
另請問,孔會過大,會不會是我用鎚鑽的方式不對,以前拿電鑽開震動並沒這問題


改二分半膨脹白鐵壁虎?:jolin:

EAC212 2021-03-25 06:36 AM

引用:
作者xx123
我碰過同規3分壁虎 . A螺母鎖不進B螺桿的問題 . 一量桿徑差0.1

:confused: :confused: :confused: :confused:
有這種事???

引用:
作者seachild
我最近就鑽了一個孔要打2分膨脹白鐵壁虎
拿了支小一號的水泥鑽尾打下,結果,洞太䯷連敲都不用,抽插自由@@
我想過,塞水泥或塑鋼土填滿重打,這樣可行吧?
另請問,孔會過大,會不會是我用鎚鑽的方式不對,以前拿電鑽開震動並沒這問題

拿更小的鑽頭結果還鑽過大???這也太猛了...........
你怎麼鑽的我就不知道了...大概是你邊鑽邊搖或者是鑽好後還放在洞裡空轉太久吧...
如果只是抽插自由.但脹管沒晃就沒差..螺絲預轉一點然後慢慢敲進去吧..希望你看的懂..
如果外管會晃..那就把洞吹乾淨改2分半的試看看吧..
因為你說鬆..也不知道是鬆多少.

xx123 2021-03-25 07:20 AM

引用:
作者seachild
我最近就鑽了一個孔要打2分膨脹白鐵壁虎
拿了支小一號的水泥鑽尾打下,結果,洞太䯷連敲都不用,抽插自由@@
我想過,塞水泥或塑鋼土填滿重打,這樣可行吧?
另請問,孔會過大,會不會是我用鎚鑽的方式不對,以前拿電鑽開震動並沒這問題


塞水泥或塑鋼土填滿重打壁虎 = 不可行
因填入材經再次鑽孔後 . 其在孔內分佈厚度僅幾mm ..... 鑽下去填入材就脫殼破裂

如果洞裡頭沒被鑽頭衝擊破碎 . 只是擴孔 ....
1. 購買大一號壁虎敲入
2. 使用原壁虎不拆原套管之下 . 套入大一號並同長度之壁虎套管敲入 . 以擴大膨脹直徑
3. 使用原壁虎 . 在其套管與螺桿間隙中敲入細徑鐵釘 (自膨脹端敲入) . 以擴大膨脹直徑
4. 膨脹端切一字 . 嵌入鐵絲 . 並將鐵絲塞入套管與螺桿間隙中 . 以擴大膨脹直徑

如果洞裡頭已被鑽頭衝擊破碎 . 壁虎膨脹端已無法抓住壁面 .... 請使用植筋膠
洞裡頭插吸管用嘴巴吹乾淨 . 擠入植筋膠 . 插入略旋緊的壁虎 . 拭去殘膠 . 待乾 ... 就可以了
====================================
因兩分壁虎細徑 . 實鑽孔洞的徑誤差 . 會比粗徑的壁虎敏感
同樣擴孔1mm . 兩分壁虎就鬆落落了 ; 4分以上就沒感覺
加上不鏽鋼壁虎套管比鐵壁虎薄 . 打兩分不鏽鋼壁虎失敗機率高

以及鎚鑽的力能與震動頻率及震動距離 . 要能應付鑽機允許安最大徑鑽頭下 . 能夠成功輕鬆對最堅硬的混凝土開孔
因此 . 普遍鎚鑽應付材質不均與硬度不足的磚牆 . 會有破壞力過大而破碎孔洞內部的疑慮 . 使得壁虎膨脹端無法抓住牆體

現在有些新的電鑽產品針對鑽細徑孔與磚牆鑽孔的工事做出改進 ~
鑽機力能不再強而有力 . 震動頻率及震動距離經過權宜計算設計
使鑽感覺穩定 . 出粉綿密 = 孔壁比較光滑 . 孔內材料比較不會碎得亂七八糟
做水電與diy的 . 多打1~3分的適合這種電鑽
若常打4分8分的 . 除了大隻就只有大隻電鑽好用

bluse 2021-03-25 07:40 AM

就敲個壁虎寫了一堆就可幫進?:stupefy:

hiline 2021-03-25 11:03 AM

借這串請問一下
台中市(西屯)有推薦的修漏水師傅嗎?
樓上排水管漏水,水管位置好像在樑裡?
感覺不好處裡...

cys070 2021-03-25 11:15 AM

引用:
作者hiline
借這串請問一下
台中市(西屯)有推薦的修漏水師傅嗎?
樓上排水管漏水,水管位置好像在樑裡?
感覺不好處裡...

找附近修過你那棟的水電行比較快
問問鄰居叫過水電,若有管委會也可以問問配合過修繕

這種對你那棟管路配置比較清楚


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:20 AM.