PCDVD數位科技討論區
(https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
- 海外購物,居家修繕,DIY專區
(https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=101)
- - 差點電線走火
(https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1209769)
|
---|
差點電線走火
:nonono: :nonono: :nonono: :nonono:
電箱裡面的漏電斷路器 前天跳掉 想說直接復歸 好像沒什麼問題 可是心裡覺得怪怪 昨天拆開電箱 漏電斷路器本身溫溫的 (水線端(白線)) 竟然燒熔5公分 紅線端 沒事 沒高溫 只好先把白線 跳過漏電斷路器 兩天再來去找找 新的漏電斷路器(鎖式 非卡式) 換上 :stupefy: :stupefy: :stupefy: :stupefy: |
引用:
漏電斷路器前端應該還有NFB無熔絲開關吧?還是你使用一體式? 目前還在摸索這領域,所以我都還沒動過電箱內的零件。 |
動力線的端子,新施工時要押實,安全點應該用O型的端子鎖入breaker。
PS. 還請X大提供經驗分享了。 |
引用:
一體式 27年 沒動過這顆 其他單純NFB無熔絲開關 都有檢查鎖緊 漏電斷路器那顆螺絲是1字 其他是十字 那顆一字沒有特別檢查鎖緊 想說一年測試一次.都正常 跳脫復歸也OK :jolin: :jolin: :jolin: :jolin: :jolin: |
引用:
27年前的電箱 1.不是匯流排式 2.只有5.5mm 的220v 會用y端子 .基本上也沒人用o端子.其實有專用的R端子 3. 如果是2mm的單心線.很少人在用端子鎖.法規也沒強制 |
我不是專業,我家電箱30多年,無熔絲開關,前幾年要關冷氣迴路
只是碰一下就發出像是打電劈啪聲,一般這種breaker我想是有壽命問題 ,也許裡面金屬已經生鏽... |
引用:
有勾表或電流表的話還是確認一下電流吧 更換時也順便確認線徑是否符合 如果不是開關附加漏電斷路型,前端應該有一顆開關,也要確認是否有匹配 純漏電斷路器沒有過載保護作用 |
所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是04:01 AM. |
vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。