Junior Member
加入日期: Jul 2002 您的住址: 台中
文章: 933
|
差點電線走火
電箱裡面的漏電斷路器 前天跳掉 想說直接復歸 好像沒什麼問題 可是心裡覺得怪怪 昨天拆開電箱 漏電斷路器本身溫溫的 (水線端(白線)) 竟然燒熔5公分 紅線端 沒事 沒高溫 只好先把白線 跳過漏電斷路器 兩天再來去找找 新的漏電斷路器(鎖式 非卡式) 換上
__________________
世事浮雲何足問,不如高臥且加餐。 Get busy living, Or get busy dying. 因為我是和人類不同的生物啊。雖然降低身份當了卑下的軍人,但其實我是閃亮星星中的高等生命,到了二十九歲就會自動倒退越來越年輕。然後等到了十八歲又會自動停止返老還童,逐漸增加歲數,等再到二十九歲為止。一直這樣重複著。 ——by奧利比·波布蘭《銀河英雄傳說》 偉大的人將火種傳給後人...大尾的人將他據為己有 (從M01偷來的簽名檔) |
|||||||
2024-08-29, 10:34 AM
#1
|
Power Member
加入日期: Feb 2002 您的住址: 高雄
文章: 651
|
引用:
漏電斷路器前端應該還有NFB無熔絲開關吧?還是你使用一體式? 目前還在摸索這領域,所以我都還沒動過電箱內的零件。 |
|||
2024-08-29, 10:48 AM
#2
|
Advance Member
加入日期: May 2001 您的住址: 台北
文章: 488
|
動力線的端子,新施工時要押實,安全點應該用O型的端子鎖入breaker。
PS. 還請X大提供經驗分享了。
__________________
此文章於 2024-08-29 10:54 AM 被 polor 編輯. |
2024-08-29, 10:53 AM
#3
|
Junior Member
加入日期: Jul 2002 您的住址: 台中
文章: 933
|
引用:
一體式 27年 沒動過這顆 其他單純NFB無熔絲開關 都有檢查鎖緊 漏電斷路器那顆螺絲是1字 其他是十字 那顆一字沒有特別檢查鎖緊 想說一年測試一次.都正常 跳脫復歸也OK
2024-08-29, 11:07 AM
#4
|
Junior Member
加入日期: Jul 2002 您的住址: 台中
文章: 933
|
引用:
27年前的電箱 1.不是匯流排式 2.只有5.5mm 的220v 會用y端子 .基本上也沒人用o端子.其實有專用的R端子 3. 如果是2mm的單心線.很少人在用端子鎖.法規也沒強制
2024-08-29, 11:14 AM
#5
|
Golden Member
加入日期: Apr 2003
文章: 2,593
|
我不是專業,我家電箱30多年,無熔絲開關,前幾年要關冷氣迴路
只是碰一下就發出像是打電劈啪聲,一般這種breaker我想是有壽命問題 ,也許裡面金屬已經生鏽... |
2024-08-29, 02:28 PM
#6
|
Regular Member
加入日期: Jul 2005
文章: 62
|
引用:
有勾表或電流表的話還是確認一下電流吧 更換時也順便確認線徑是否符合 如果不是開關附加漏電斷路型,前端應該有一顆開關,也要確認是否有匹配 純漏電斷路器沒有過載保護作用 |
|
2024-08-30, 04:42 PM
#7
|