Major Member
 
SFL的大頭照
 

加入日期: Jul 2013
文章: 115
新做的氣密窗有漏水痕跡

10月初老家重做隔音氣密窗,10/31遇大颱風,家人慶幸還好有做新窗擋風雨,因為以前只要雨大一點就會從窗子底部軌道處細縫中漏水進來,這次颱風這麼強都沒事,但昨日我媽發現窗邊竟然有漏水痕跡導致類似壁癌的狀況,便通知業者前來但老闆看了說這不是他們的問題,理由是包框施工,我家原本舊框就沒拆掉,師傅只是把新框套上去而已,會漏水是大樓外牆的防水層年久掛了,颱風風壓大會把水更加壓往牆面打才會滲水進牆內,要根治只能找做防水的公司。

想請問業者說法是否合理?以前舊窗窗邊就算遇颱風也不曾這樣,頂多是從窗子底部的空隙滲水進來,家人每次都是用布塞滿就沒事,第一次看到有這種類似壁癌的狀況,有經驗的網友可否幫忙看看?謝謝
     
      
上傳的圖像
文件類型: jpg 00001.jpg (198.6 KB, 5次瀏覽)
文件類型: jpg 00002.jpg (167.6 KB, 1次瀏覽)

此文章於 2024-11-06 11:38 AM 被 SFL 編輯.
舊 2024-11-06, 11:15 AM #1
回應時引用此文章
SFL離線中  
polor
Advance Member
 

加入日期: May 2001
您的住址: 台北
文章: 473
我會猜室外側的窗框與結構物銜接處的速利控沒有完整包覆;

剛好前一陣子把1X年前的窗框補上速利控,這2次颱風都沒有再從窗框漏水。
 
__________________

舊 2024-11-06, 11:25 AM #2
回應時引用此文章
polor離線中  
oxa9615
Senior Member
 
oxa9615的大頭照
 

加入日期: Aug 2004
文章: 1,122
我家氣密窗(包窗)做好之後,也是颱風天通通進水...
老屋窗外表通常有x裂痕,因此也都滲漏在下面窗角的位置。
第一次颱風挺慘了,四個窗角流水進來,整晚沒睡。
後面自己把外牆全部厚漆過兩次(x裂縫延伸出去都補),氣密窗外緣接縫通通糊過矽利康。
目前七八年了,颱風天只剩一處氣密結構接縫流進來一塊抹布的水量而已。平時大雷雨都沒事的。
包窗比較容易出這類的問題,颱風高風壓問題就會跑出來。
我覺得這部分不是氣密窗廠商的責任,包窗的工法他們都有做到。剩下細小的地方自己補補,不然就只能選擇打掉重新泥作了阿。
__________________
簽名小即時氣象雲圖
舊 2024-11-06, 11:42 AM #3
回應時引用此文章
oxa9615離線中  
flwing
Advance Member
 

加入日期: Jun 2002
您的住址: 桃子園
文章: 450
簡單處理:
外牆-窗框與牆相接處塗矽利康,待乾後再沿窗框向外60公分(依能力所及&安全)塗防水透明漆。
內牆-剷掉油漆,觀察幾個雨天,OK後塗防黴漆。

徹底處裡:這要剷外牆,可參考
雨水灌進屋內|原來是樹根惹禍|驚險不斷的後花園變水池大改造


我是只有簡單處理,兩個窗戶共花費 : 防黴速立康4條$600、立邦護壁寶$1700(買太大瓶了)、工具$200 ....現已撐了3年,今年又漆防水漆,還是沒用完。
舊 2024-11-06, 01:54 PM #4
回應時引用此文章
flwing離線中  
supermaxfight
Golden Member
 
supermaxfight的大頭照
 

加入日期: Jun 2002
您的住址: 地獄18層
文章: 3,180
我家的都是連框全換,省的一堆麻煩
__________________
徵你不要的AM4 CPU
徵你不要的SATA接頭斷裂SSD
舊 2024-11-06, 02:00 PM #5
回應時引用此文章
supermaxfight離線中  
Tacoma
Regular Member
 
Tacoma的大頭照
 

加入日期: Sep 2008
文章: 90
廠商說的有可能,但也可能是裝新框時矽利康沒打好
漏水有多種狀況,有時是兩個以上的原因造成
最好的解法就是壁面上防水漆,窗框膠重打
舊 2024-11-06, 02:16 PM #6
回應時引用此文章
Tacoma離線中  
rainwens
Advance Member
 

加入日期: Jan 2013
文章: 408
引用:
作者supermaxfight
我家的都是連框全換,省的一堆麻煩

包框的乾式施工的確無法解決原本窗框既有的問題,所以施作時需評估原本窗框是有已有狀況或隱憂,有問題就需要整個框打掉重練,但也考驗現行廠商的施工能力就是了。

此文章於 2024-11-06 02:21 PM 被 rainwens 編輯.
舊 2024-11-06, 02:20 PM #7
回應時引用此文章
rainwens離線中  
uiopoiu
Regular Member
 

加入日期: Jan 2008
文章: 84
這要找土水師傅施作.窗框要敲開修補.不是鋁窗業者的範圍.
舊 2024-11-06, 02:25 PM #8
回應時引用此文章
uiopoiu離線中  
0926867860
Master Member
 

加入日期: Oct 2004
文章: 1,947
合理,水是從舊窗框外圍滲進來的
不過以前家父做窗的時候也都會貼心幫人家舊門窗的縫隙做填補(不一定有效果就是了)
舊 2024-11-06, 03:32 PM #9
回應時引用此文章
0926867860離線中  
alpha
Power Member
 

加入日期: May 2000
您的住址: 天母
文章: 557
最近剛好遇到類似問題,給你參考。

室內重新裝修、氣密窗外還有遮雨棚。平常下雨沒事,但有一次連日下雨稍微有點滲水。請氣密窗師傅來看是否矽利康沒打好,結果問題在於樓上含水量高往下滲,是外牆防水問題。