PCDVD數位科技討論區
PCDVD數位科技討論區   註冊 常見問題 標記討論區為已讀

回到   PCDVD數位科技討論區 > 其他群組 > 海外購物,居家修繕,DIY專區
帳戶
密碼
 

回應
 
主題工具
SUNGF
Junior Member
 
SUNGF的大頭照
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 台中
文章: 933
差點電線走火



電箱裡面的漏電斷路器

前天跳掉

想說直接復歸 好像沒什麼問題

可是心裡覺得怪怪

昨天拆開電箱

漏電斷路器本身溫溫的 (水線端(白線)) 竟然燒熔5公分

紅線端 沒事 沒高溫

只好先把白線 跳過漏電斷路器

兩天再來去找找 新的漏電斷路器(鎖式 非卡式) 換上







     
      
__________________
世事浮雲何足問,不如高臥且加餐。

Get busy living, Or get busy dying.

因為我是和人類不同的生物啊。雖然降低身份當了卑下的軍人,但其實我是閃亮星星中的高等生命,到了二十九歲就會自動倒退越來越年輕。然後等到了十八歲又會自動停止返老還童,逐漸增加歲數,等再到二十九歲為止。一直這樣重複著。

——by奧利比·波布蘭《銀河英雄傳說》

偉大的人將火種傳給後人...大尾的人將他據為己有

(從M01偷來的簽名檔)
舊 2024-08-29, 10:34 AM #1
回應時引用此文章
SUNGF離線中  
linsj
Power Member
 

加入日期: Feb 2002
您的住址: 高雄
文章: 649
引用:
作者SUNGF
漏電斷路器本身溫溫的 (水線端(白線)) 竟然燒熔5公分
兩天再來去找找 新的漏電斷路器(鎖式 非卡式) 換上

漏電斷路器前端應該還有NFB無熔絲開關吧?還是你使用一體式?

目前還在摸索這領域,所以我都還沒動過電箱內的零件。
 
舊 2024-08-29, 10:48 AM #2
回應時引用此文章
linsj離線中  
polor
Advance Member
 

加入日期: May 2001
您的住址: 台北
文章: 473
動力線的端子,新施工時要押實,安全點應該用O型的端子鎖入breaker。

PS.
還請X大提供經驗分享了。
__________________


此文章於 2024-08-29 10:54 AM 被 polor 編輯.
舊 2024-08-29, 10:53 AM #3
回應時引用此文章
polor現在在線上  
SUNGF
Junior Member
 
SUNGF的大頭照
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 台中
文章: 933
引用:
作者linsj
漏電斷路器前端應該還有NFB無熔絲開關吧?還是你使用一體式?

目前還在摸索這領域,所以我都還沒動過電箱內的零件。


一體式

27年 沒動過這顆

其他單純NFB無熔絲開關

都有檢查鎖緊

漏電斷路器那顆螺絲是1字 其他是十字

那顆一字沒有特別檢查鎖緊

想說一年測試一次.都正常 跳脫復歸也OK

舊 2024-08-29, 11:07 AM #4
回應時引用此文章
SUNGF離線中  
SUNGF
Junior Member
 
SUNGF的大頭照
 

加入日期: Jul 2002
您的住址: 台中
文章: 933
引用:
作者polor
動力線的端子,新施工時要押實,安全點應該用O型的端子鎖入breaker。

PS.
還請X大提供經驗分享了。


27年前的電箱

1.不是匯流排式

2.只有5.5mm 的220v 會用y端子 .基本上也沒人用o端子.其實有專用的R端子

3. 如果是2mm的單心線.很少人在用端子鎖.法規也沒強制
舊 2024-08-29, 11:14 AM #5
回應時引用此文章
SUNGF離線中  
ff1073
Golden Member
 
ff1073的大頭照
 

加入日期: Apr 2003
文章: 2,593
我不是專業,我家電箱30多年,無熔絲開關,前幾年要關冷氣迴路
只是碰一下就發出像是打電劈啪聲,一般這種breaker我想是有壽命問題
,也許裡面金屬已經生鏽...
舊 2024-08-29, 02:28 PM #6
回應時引用此文章
ff1073離線中  
jackcue
Regular Member
 

加入日期: Jul 2005
文章: 61
引用:
作者SUNGF


漏電斷路器本身溫溫的 (水線端(白線)) 竟然燒熔5公分

紅線端 沒事 沒高溫

只好先把白線 跳過漏電斷路器

兩天再來去找找 新的漏電斷路器(鎖式 非卡式) 換上



有勾表或電流表的話還是確認一下電流吧

更換時也順便確認線徑是否符合

如果不是開關附加漏電斷路型,前端應該有一顆開關,也要確認是否有匹配

純漏電斷路器沒有過載保護作用
舊 2024-08-30, 04:42 PM #7
回應時引用此文章
jackcue離線中  


回應


POPIN
主題工具

發表文章規則
不可以發起新主題
不可以回應主題
不可以上傳附加檔案
不可以編輯您的文章

vB 代碼打開
[IMG]代碼打開
HTML代碼關閉



所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是07:48 PM.


vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2024。